闭式冷却塔循环冷却系统在北方寒冷地区使用时,产生冻害事故后,可造成生产中断、抢修恢复时间较长,给用户直接造成较大的经济损失,所以系统防冻是一项重要的、复杂的子系统,对防冻措施都应给予足够重视,下面,方禹小编告诉你闭式冷却塔在冬季应该如何防冻:


1、闭式冷却塔在冬季基本不用的场合防冻措施

如果在冬季密闭式冷却塔不需要运行,停机时,须将喷淋水和内部循环水排空。内部循环水建议采用压缩空气强制排空,碳钢管换热器不建议采用排空的方式来防冻。

2、闭式冷却塔在常年运行的场合防冻问题

常年运行的密闭式冷却塔,如果配有电控系统,可能会因主系统的负荷变化带来冷却塔台数运行的变化,所以也需要考虑防冻的问题。不用的设备可在冬季以前进行排空处理来防冻。

3、闭式冷却塔在部分时间段运行的场合防冻问题

密闭式冷却塔的防冻有两部分:喷淋水系统和内部循环水系统(软化水)。

喷淋水系统的防冻问题通常在积水盘内增加电加热器,一般在喷淋水低于5℃时开启,8℃以上停掉。温度探头将信号传递至控制柜,自动控制电加热器的启停。电加热器的功率选择依据循环水量和外界气温确定。

内部循环水系统的防冻可以加乙二醇溶液或者增加电加热设备。乙二醇溶液的冰点温度要求选在当地最低温度以下。

对于较大的冷却系统场合,可以考虑挖水池将喷淋水入其内,能够节约因电加热运行的耗电费用,还可以在水池内投放药品,改善喷淋水的水质。